[求助]工业丙类厂房房间面积超过300平米的可以做自然排烟么?
[求助]工业丙类厂房房间面积超过300平米的可以做自然排烟么?
规范条文解释里面说平面面积大用自然排烟往往难排出去。也没有说大概是多大面积。超过300平米算大面积么?
发布于
2011-07-26 12:36:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wanan119
开启对外的自然排烟窗,就不用做机械排烟
2011-07-29 09:39:29
来自 PC
评论
举报
春眠不觉晓
可以不做机械排烟,只要排烟距离不大于30米就行。