正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 191 人订阅
阅读下一篇
本公司目前接了一个项目,现求购两台电热热水锅炉,具体型号及参数如下:电热热水锅炉:WDS360-1.0Q=350KW T=95/70 W=2.22KG V=0.8M3 N=360KW 2280*1315*1795有价格的可以把资料及价格报至本人邮箱!hxj7508@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wilsonsport
沙发
前面有人问过了,给你再说一次。给排水国家标准图集04S519《小型排水构筑物》,钢筋混凝土锅炉排污降温池。有五种容积规格,根据锅炉定期排污量确定排污降温池有效容积。有效容积一般为锅炉定期排污量的十倍,定期排污量不超过1m3,可以选用标准图集中的型号。对于大型锅炉房的锅炉排污降温池应另行设计。
2006-08-26 23:01:26
赞同1
-
highchuanzhang
板凳
谢谢6楼
2006-08-28 17:49:28
赞同0
加载更多排污降温池有效容积的计算公式:V=Qw+(Tw-Ty)/(Ty-T1)Qw*K
V---降温池所需要的有效容积(m3)
Qw---每班定期排污量(m3/h)
Tw---所排污水的温度(100℃)
Ty---允许降温池排出的水温(40℃)
T1---加入池内的冷却水的温度(30℃)
K---混合不均匀系数
回复 举报