土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教楼面电瓶叉车问题

请教楼面电瓶叉车问题

发布于:2011-07-26 10:34:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
各位大侠,请教个问题,我现在做个3层钢框架,楼面有电瓶叉车,电瓶叉车1025kg,载重900kg,我按《建筑结构荷载规范》中附录B的方法确定楼面活荷载,因叉车轮子很小,单向板跨度1~2米,上铺花纹板,这样计算下来2米跨度的单向板上等效均布活荷载为21KN,1米跨度的单向板上等效均布活荷载为67KN,请问我这么计算对吗?
我们家总工说按集中荷载输在最不利位置上,可是叉车是整个楼面跑的,不明白这个最不利位置在哪里?谢谢各位大侠了!
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求。。关于PKPM配筋

新手菜鸟实习生 。。求助老工程师让我对着PKPM的计算书检查配筋应该如何考虑?是否每根梁住都应该一根根检查??好多呀。。而且发现PKPM出的配筋好乱。。很多都配的巨大。老工程师说不超筋就行。头痛啊。。没师傅的小孩。。很烦躁哇各位高手。。麻烦了啊。。有相关讨论链接的话麻烦大家发一下。。拜托拜托啦。谢谢

回帖成功

经验值 +10