土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民规3.4.2条求解,谢谢

民规3.4.2条求解,谢谢

发布于:2011-07-26 10:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规3.4.2条:“当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kva及以上时,宜以10(6)kv供电;”

问:当有功功率在250kw时,视在功率应该就会大于160kva吧,那上述的两点不就矛盾了?但真相总是掩埋在历史的角落,事实不应如此肤浅,故向各位前辈虚心求教,感谢先~

[ 本帖最后由 fuhaidianqi 于 2011-7-26 10:35 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    这是正解啊
    用电设备总容量是指用电设备的设备容量或称安装容量,变压器容量是指根据经过负荷计算选定的实际需要的变压器容量。

    [ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-7-28 00:14 编辑 ]
    2011-07-28 00:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • fuhaidianqi
    fuhaidianqi 板凳
    想听听更多人的意见,继续顶一下
    2011-07-27 16:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】4台潜水泵中1台好用,另3台送开关就跳开关

进入雨季,单位的潜水泵开始使用频繁。现4台潜水泵中只有一台好用,另三台送开关就跳开关用普通万用表测的A泵相间电阻为3.9欧姆,其他不好用的潜水泵B泵相见电阻测得均为16K欧姆,C泵有两相测值为3.6欧姆,令亮相分别测都有20K欧姆。我想问是不是B泵三相均发生故障,故障原因是说明。C泵应该是有两相没有问题,另一相出现故障。我不明白是引起绕组阻值变大的原因是什么是,潜水泵烧毁,绝缘损坏,还是因为相间短路之类的,麻烦高手给分析准确的原因。谢谢了

回帖成功

经验值 +10