【求助】4台潜水泵中1台好用,另3台送开关就跳开关进入雨季,单位的潜水泵开始使用频繁。现4台潜水泵中只有一台好用,另三台送开关就跳开关用普通万用表测的A泵相间电阻为3.9欧姆,其他不好用的潜水泵B泵相见电阻测得均为16K欧姆,C泵有两相测值为3.6欧姆,令亮相分别测都有20K欧姆。我想问是不是B泵三相均发生故障,故障原因是说明。C泵应该是有两相没有问题,另一相出现故障。我不明白是引起绕组阻值变大的原因是什么是,潜水泵烧毁,绝缘损坏,还是因为相间短路之类的,麻烦高手给分析准确的原因。谢谢了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
l13591991255
沙发
这是正解啊
2011-07-28 00:13:28
赞同0
-
fuhaidianqi
板凳
想听听更多人的意见,继续顶一下
2011-07-27 16:58:27
赞同0
加载更多用电设备总容量是指用电设备的设备容量或称安装容量,变压器容量是指根据经过负荷计算选定的实际需要的变压器容量。