土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统如何减少制冷剂充注量
最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。
所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢

全部回答(3 )

  • 诺尔制冷
    建议采用容积率小的蒸发器,如果温度不是很低采用电子膨胀阀结合会热度控制阀。
    2013-01-07 18:38:07 来自 PC 评论 举报
  • qq292015823
    充注量占设备容积(%)
    冷凝器15;贮液器15;洗涤式油分离器20 ; 冷风机(下进上出冷风机)60—70;
    贮液器70;上进下出冷风机40--50;低压循环贮液器30 ; 非氨泵供液、排管50—60;
    中间冷却器30; 搁架式排管50;氨液分离器20; 平板式蒸发器50;氨泵供液体(上进下出排管)25 ; 壳管式蒸发器80; 下进上出排管50--60; 液体管路100。
    2013-01-07 09:51:07 来自 PC 评论 举报