图纸简介: 小型污水提升泵站大样图,雨,污水检查井大样图、污水池大样图、泵安装大样图、阀门井大样图、圆形砖砌污水检查井大样图、圆形砖砌雨水检查井大样图。 附件名:20065251148545982220.zip 文件大小:544K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
sherwinding
沙发
没有币了啊,呜呜
2012-05-22 10:39:22
赞同0
-
w565967304
板凳
“4、消防用水量:室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为216m3 ,由市政直接供给;室内消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为144m3 ;自动喷淋消防用水量为27.7L/S,火灾延续时间1小时,总用水量为100m3 ,消防水池总水量244m3。” 室外消防用水量应20L/S,室内消火栓系统用水量应为30L/S,这样计算出来消防水池总水量应为316m3。而市政直供的只有144m3。