土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变频起动时为何距离远了要加电抗器

请教变频起动时为何距离远了要加电抗器

发布于:2011-07-26 09:12:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我本来是以为距离近了加电抗器是为了限制短路电流,当变频起动时按照样本上的要求,却是距离远了加电抗器,请教知情者,谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tsctwlx
    tsctwlx 沙发
    变频器与电机较远时,电缆的对地电容电流较大,故在变频器的出线端加装电控器,以抵消电缆的对地电流,同时还可以提高功率因数
    2011-07-31 09:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • yd623509849
    yd623509849 板凳
    期待高手,学习学习
    2011-07-29 12:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器和相关电路的过载保护

大家好,有问题想请教各位!油烟机的不合格项目:变压器和相关电路的过载保护不合格产品原因分析及整改措施:请各位指导:原因分析及整改措施,怎么写!谢谢