砖混结构
\
请教拆除承重墙时如何加固
请教拆除承重墙时如何加固
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?
本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
发布于
2011-07-26 00:32:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hajianyu
后来请设计院的计算了下,采取了在该圈梁两边增加两根梁,新增两梁之间设连梁抬起圈梁,达到强度后再拆除原承重墙体。
这个方法是当前比较正规的通用做法。。美观,相对来说对净高影响较小。
连梁可以用钢构件代替。
2011-08-11 18:11:11
来自 PC
评论
举报
htashan123
后来请设计院的计算了下,采取了在该圈梁两边增加两根梁,新增两梁之间设连梁抬起圈梁,达到强度后再拆除原承重墙体。
2011-08-10 11:22:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
htashan123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.11 万条内容 · 431 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
这个方法是当前比较正规的通用做法。。美观,相对来说对净高影响较小。
连梁可以用钢构件代替。