37kw水泵电机如何选变压器容量?

提问 发帖 回复

小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。

小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • wuchiqun
    wuchiqun 2011年07月26日 00:03:41 2楼
    原帖由 dk21323 于 2011-7-25 22:01 发表 小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来 ... 不知道是否就一台37kw水泵电机,还有其它用电设备吗?37kw水泵电机离变压器多远?如果30m内只一台37kw水泵电机可选63kvA变压器,低压母线选铝芯70mm2,启动方式选自耦感压启动器(因水泵是带负荷启动,而星三角启动适用于轻、空载启动)。可满足要求。
    回复 举报 点赞
  • 螺旋
    螺旋 2015年05月05日 19:03:36 3楼
    我也在选变压器
    回复 举报 点赞