土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:空调压缩机一启动电压鄹降

求教:空调压缩机一启动电压鄹降

发布于:2011-07-25 20:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了
我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常
等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V
报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题
可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥翁
    逍遥翁 沙发
    本人认为:变压器容量过小,功率因素表太低,负载过大不能直接启动。
    2011-08-02 07:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • yy2918
    yy2918 板凳
    1.变压器转换开关三档选了小的一档。
    2.变压器容量超了会导致压降。
    3.此回路中感性负载的大用户补偿电容有不少坏了导致自动假补偿。
    4.你用电的地方是否此配电的末端,线长了产生压降。
    2011-07-31 17:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多