pass多用于110kV以上,各位前辈可否有35kV的pass用于35/10kV变电站?如有能否提供厂家?在35kV中用pass是否可行,合理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
asmyu@co163
沙发
应力管的长度通常是固定的,起均衡电场的作用,只要按照图纸的要求,搭接铜屏蔽20mm就好了,另一端不用考虑;看你的图片,绝缘净距有点小了,才90mm比规程的125小多了,不知道是谁家的产品,这样要求绝缘管的聚抱力相当大,目前最好的3M的产品中间接头,绝缘净距可以做到60-65mm,国内的厂家还没有达到这样的水平;
2006-06-07 08:37:07
赞同0
-
liq188
板凳
上面这个不是中间头的尺片,我只想借来问清楚罢了.这个图片这终端头的如图