在半山腰上的工程消防如何做
在半山腰上的工程消防如何做
现有一工程位于半山腰上,市政供水根本到不了。其中原有一期工程采用一个85T的水池加变频泵供给生活及消防给水。二期比一期还要高30~40m,且二期的建筑是分散的多层建筑,因是酒店,还得考虑喷淋系统。甲方要求最好一、二期合用,这样的消防、生活工程如何做较好。同时热水的问题也比较头疼,一期热水采用太阳能,若一、二期合用,这热水系统如何改造。希望各位大虾不吝指教。
发布于
2003-04-28 20:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
harye_2001
头疼 麻烦 一点可怜的钱 还要考虑这么多
不想了
2003-05-04 17:05:04
来自 PC
评论
举报
yangcailong
我想了一下,可否一期做成常高压系统,二期做成临时高压系统。
2003-05-03 11:23:03