土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区消防

小区消防

发布于:2003-04-28 19:47:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大侠:有一小区查规范计算室外消防水量为40l/s,室内10L/s,市政水不满足用水,设一立方消防水池。问:1、室外消防水量是否全部由室外消防管网供给(这样的话消防管径很大);2、消防车从消防水池取的水量算不算室外消防水量,如果算的话是不是可以不用设室外消防管网(好象不太合理)3、什么情况下考虑消防车从消防水池取水。
谢谢各位!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    你设计的时候既然在水池里考虑了室外消防水量,那就不要再考虑室外消防管网的水量了,我反正一般都是这样考虑的,如果是单体建筑,可以考虑周围的市政管网,但是小区的最好与市政的分开,单独形成系统.
    2003-04-29 21:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • nickles
    nickles 板凳
    再有一个问题:那既然消防车取的水量算室外消防水量,那室外消防管网的供水量是不是就可以减去消防车的供水量
    2003-04-28 23:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!各高手帮忙!

小弟初做消防设计,要用到一些快速反应喷头,因为这类喷头的资料确实难找,所以希望各位高手能提供点资料,例如:它的最大保护半径、喷头与墙柱最大间距等资料, 还肯请大大帮忙! 有高手用过ZSTYS20型快速反应早期灭火喷头(ESFR) 这喷头吗,有什么看法?

回帖成功

经验值 +10