请教各位大侠:有一小区查规范计算室外消防水量为40l/s,室内10L/s,市政水不满足用水,设一立方消防水池。问:1、室外消防水量是否全部由室外消防管网供给(这样的话消防管径很大);2、消防车从消防水池取的水量算不算室外消防水量,如果算的话是不是可以不用设室外消防管网(好象不太合理)3、什么情况下考虑消防车从消防水池取水。
谢谢各位!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    你设计的时候既然在水池里考虑了室外消防水量,那就不要再考虑室外消防管网的水量了,我反正一般都是这样考虑的,如果是单体建筑,可以考虑周围的市政管网,但是小区的最好与市政的分开,单独形成系统.
    2003-04-29 21:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • nickles
    nickles 板凳
    再有一个问题:那既然消防车取的水量算室外消防水量,那室外消防管网的供水量是不是就可以减去消防车的供水量