土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 拆模管理混乱导致楼板开裂的质量事故

拆模管理混乱导致楼板开裂的质量事故

发布于:2011-07-25 15:23:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
跟大家交流一下施工现场发生一起质量事故。施工单位提了高大模板的拆模申请,监理单位的批复里也明确后浇带区域不能拆梁底模,只拆板底模和梁侧模。但是施工过程中管理失控,有一区域全部的钢管支撑被拆了,第二日,施工单位才发现,然后回顶了。该区域的后浇带砼都还没有浇筑,梁的预应力筋也还没有张拉。导致梁板沉降,部分楼板开裂。 最后设计院给出的方案是打掉重做。对工期和质量都造成很大的影响。希望各位在现场时多多留意高大模板的拆除问题。

DSC00529.JPG


DSC00527.JPG


DSC00526.JPG


DSC00524.JPG

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • fzs18109
    fzs18109 沙发
    同意楼上意见,但是还是补充一条,从照片看,模板支撑的方案及施工,后浇带的模板支撑就没有形成即与整体形成完整的模板体系,又是独立的支撑体系。整体,就是与整个结构形成整体,独立就是拆除整体模板后,后浇带的模板支撑又是、还是一个独立的支撑体系。
    2011-12-01 22:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • xcxxsc123
    xcxxsc123 板凳
    同意15楼的意见,确实工地事情正如他所说的那样,
    2011-07-29 15:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】水工结构完工5年后的质量问题

某小型电厂的淋水塔5完工年后出现了一些质量问题,大家帮分析一下都是什么原因造成的,尤其是水工结构耐久性方面。