土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】关于大管井里同时设置新风竖风管、排风管及扶梯排烟

【讨论】关于大管井里同时设置新风竖风管、排风管及扶梯排烟

发布于:2011-07-25 11:04:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现正做一个商场,共六层,有两个问题一直困绕:
1. 受空间限制,在一个大混凝土管井里,分别设置一根新风竖风管,一根排风竖管,请问是否满足要求?
我以为是不能的,因为风管都免不了漏风。但除了分别设置两个管井外,还有其它办法吗?

2. 商场自动扶梯是否需排烟?若需排烟,
方法一:如中庭一样,在顶部设置排烟风机。
方法二:设置排烟井,供各层扶梯排烟。
两种方法是否合适?各位一般怎么做呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chaojunfeng1979
    新风管,排风管,排烟管可以放在一个管井里做,我们做的五星酒店里都是这样做的
    2011-07-31 14:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • muuchan
    muuchan 板凳
    围观膜拜学习探讨围观膜拜学习探讨
    2011-07-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送风口只能用双层百叶吗?

新风送风口只能用双层百叶吗。这样是为什么呢?

回帖成功

经验值 +10