土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 照明负荷500KW如何等效为三相负荷
请教现有照明负荷500KW(每户按5KW设计,共100户)如何等效为三相负荷,又是多少

全部回答(2 )

  • 4291545
    根据国家标准<<住宅设计规范>>中部分省市住宅电气负荷计算的需要系数计算如下:
    多层住宅:户数100~200户 需要系数:0.46~0.54 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
    高层建筑:户数100~200户 需要系数:0.45~0.55 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
    计算公式如下:户数*每户千瓦数*需要系数(一般取平均值)*同期系数/功率因数=需要的KVA数(可用来选取变压器)
    如你的:100*5*0.5(取平均)*0.95/0.65=365KVA 所以100户的负载等效成三相就是365KVA,选用400KVA变压器就可以了
    2006-06-05 10:35:05 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    每相33~34户
    2006-06-01 18:48:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10