注册考试
\
注册给排水工程师
\
照明负荷500KW如何等效为三相负荷
照明负荷500KW如何等效为三相负荷
请教现有照明负荷500KW(每户按5KW设计,共100户)如何等效为三相负荷,又是多少
发布于
2006-06-01 13:54:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
4291545
根据国家标准<<住宅设计规范>>中部分省市住宅电气负荷计算的需要系数计算如下:
多层住宅:户数100~200户 需要系数:0.46~0.54 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
高层建筑:户数100~200户 需要系数:0.45~0.55 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
计算公式如下:户数*每户千瓦数*需要系数(一般取平均值)*同期系数/功率因数=需要的KVA数(可用来选取变压器)
如你的:100*5*0.5(取平均)*0.95/0.65=365KVA 所以100户的负载等效成三相就是365KVA,选用400KVA变压器就可以了
2006-06-05 10:35:05
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
每相33~34户
2006-06-01 18:48:01
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xfcyjh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.93 万条内容 · 743 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
