土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大家看一下,我这样做行不行???

大家看一下,我这样做行不行???

发布于:2011-07-25 09:20:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家看一下,我这样做行不行???
互感器的型号是:JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P

这个互感器是两个绕组,一个绕组是10/0.1KV作为测量电压用的,另一个是10/0.22KV,作为控制电源用的!我现在的疑问就是AC220V的操作电源应该从上面怎么取,取哪两相???谢谢大家!

现在的疑问是操作电源的AC220V应该是从哪里取啊!!!
是A601'与B601‘?还是A601'与C601’?还是B601'与C601'?有没有高手回答下啊!!!!

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-5 11:02 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    看下面的图,两个220V的绕组可以单独引线,我们都是这么做的
    2011-11-09 12:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • baobao1003
    baobao1003 板凳
    现在的疑问是操作电源的AC220V应该是从哪里取啊!!!
    是A601'与B601‘?还是A601'与C601’?还是B601'与C601'?有没有高手回答下啊!!!!
    2011-08-05 11:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】帮忙分析分析!电炉运行,可控硅老是被击穿

两套电炉,一套360KW、380V,分4个区,因工厂条件限制,变压器是3000KVA,10KV/0.66,电柜进线660V,用可控硅来调压,输出380V来用的,4个区,星型接法,每组电流都正常,140A左右,运行了半个月,可控硅老是击穿,有时候放炮出来把可控硅上端的快速熔断器都打弧,排列是总断路器,4个接触器,4组快速熔断器,可控硅触发板,可控硅模块,第一次是接触器上端拉弧出来,把下面的熔断器,可控硅,线路板,全部烧掉,现在情况好点,就是炸可控硅。可控硅模块是300A,耐压2000V的,前几天换过原装西门康的模块330D/16E,一装就是炸。输出电压才150V左右。求高手分析分析,具体是哪方面的问题。从主变压器到这两个电柜的线都是400平方的铝线,从每个区到电炉的线都是95平方的铝线。我起初是以为可控硅的耐压不够,但西门康的也是一样烧。现在想做两台400KVA的干式变压器算了,660/380,或者哪位高手再帮我想想办法。。。