成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 585 人订阅
阅读下一篇
【求助】帮忙分析分析!电炉运行,可控硅老是被击穿两套电炉,一套360KW、380V,分4个区,因工厂条件限制,变压器是3000KVA,10KV/0.66,电柜进线660V,用可控硅来调压,输出380V来用的,4个区,星型接法,每组电流都正常,140A左右,运行了半个月,可控硅老是击穿,有时候放炮出来把可控硅上端的快速熔断器都打弧,排列是总断路器,4个接触器,4组快速熔断器,可控硅触发板,可控硅模块,第一次是接触器上端拉弧出来,把下面的熔断器,可控硅,线路板,全部烧掉,现在情况好点,就是炸可控硅。可控硅模块是300A,耐压2000V的,前几天换过原装西门康的模块330D/16E,一装就是炸。输出电压才150V左右。求高手分析分析,具体是哪方面的问题。从主变压器到这两个电柜的线都是400平方的铝线,从每个区到电炉的线都是95平方的铝线。我起初是以为可控硅的耐压不够,但西门康的也是一样烧。现在想做两台400KVA的干式变压器算了,660/380,或者哪位高手再帮我想想办法。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是A601'与B601‘?还是A601'与C601’?还是B601'与C601'?有没有高手回答下啊!!!!
回复 举报