正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
阅读下一篇
交流小母线进线开关要选择微型断路器吗?其它小母线进线开关可以选隔离开关吗?(高压控制电源为直流的)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句又想了一下用户侧母线电压降标准应该等同于变压器低压侧母线要求,因为用户有自己的各种设备。
电动机启动时母线的压降计算有这样一个公式,(Kiq*Sed+Sfh)/Sdm,Sdm为变压器低压侧母线的短路容量,Sfh为变压器低压侧其他负荷的容量,Sed为变压器额定容量,对于上面讨论的情况Sdm如果看成用户侧的母线短路容量就能反映出变压器到用户的这段线路阻抗,如果这样计算是不是会准确点?不过Sfh的引入可能不会很恰当,毕竟各Sfh之前线路阻抗也不可忽略。
还有就是直接用启动电流+负荷电流来乘以线路阻抗可以不?计算负荷电流压降的时候不都是这么算得吗?按照阻抗的观点来看压降的计算似乎也要分析负荷阻抗在网络中的位置了,那不是麻烦很多?既然计算负荷电流压降可以这么算,那启动压降这么算有什么问题吗?
回复 举报
变压器高压侧,按无限容量,---呵呵,很多人都这么认为,包括计算短路电流
回复 举报