土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM模型调整?

PKPM模型调整?

发布于:2011-07-24 16:36:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
手头上一个挺普通的工程:
框架六层,底下四层为村委会,上面两层为套房,
底层两层的梁的负筋,底筋,居然比上面套房的梁负筋,底筋小很多!
计算出来的,各参数也满足规范
不知道这是什么原因!?
模弄上传
工程基本资料
7度 010g 三组
风压:0.75

望高手给分析下

[ 本帖最后由 yhuangping 于 2011-7-24 19:38 编辑 ]

同一位置梁配筋比较.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiegouxiaosheng
    还是集中力的缘故吧
    2011-08-28 23:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • yhuangping
    yhuangping 板凳
    7度 010g
    我写错了
    2011-07-24 19:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于坡屋顶怎么建模?

请问大家:坡屋顶怎么建模?坡屋面的梁应该怎么布置?还有应标高引起的斜梁、折梁会影响结构的整体计算吗?[localimg=600,366]1[/localimg]

回帖成功