新手求助:打11米CFG桩可以下10米钢筋笼吗
新手求助:打11米CFG桩可以下10米钢筋笼吗
地质主要是沙层
发布于
2006-06-01 10:02:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zrj990528
若为CFG桩,属于复合地基不用下钢筋笼,复合地基承载力特征值在250-650kPa,砼强度为C5-C25,级配碎石褥垫层一般民用建筑在200~300mm;若下钢筋笼则为桩基,桩径在350-600mm,承载力特征值在1000-3000kN,砼强度为C20-C25,笼长一般民用建筑在4.5~15m,是用专用下笼器,湖北地区用的较广.
2006-12-18 12:52:18
来自 PC
评论
举报
zdg3000
楼上老兄,你的观点有三点需要纠正:
1,CFG桩处理后承载力特征值可达到650kPa,如清华科技园等工程;
2,褥垫层一般民用建筑在150~300mm,大部分在200mm,不是采用500mm;
3,采用CFG桩加钢筋笼可成为桩基础(不设褥垫层),这样设计并不外行。
2006-11-21 12:06:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zzh541219544
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
1,CFG桩处理后承载力特征值可达到650kPa,如清华科技园等工程;
2,褥垫层一般民用建筑在150~300mm,大部分在200mm,不是采用500mm;
3,采用CFG桩加钢筋笼可成为桩基础(不设褥垫层),这样设计并不外行。