土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵为什么需要从接地网单独引出扁钢接地,不是有PE线吗。
水泵为什么需要从接地网单独引出扁钢接地,不是有PE线吗。这个要求有出处吗。

全部回答(8 )

  • gracemh
    PE线就是保护接地线,PE线与相线是一根电缆,要断一起都断,不可能存在PE线断而相线正常的情况。如果配电线路过长可考虑做一个辅助等电位(不是重复接地),也就是电机外壳再用扁钢与其它不带电的金属性外壳相连。
    2014-02-20 08:53:20 来自 PC 评论 举报
  • 大明河畔
    接地和PE不是一回事好吧,还有万一PE断线,有接地线的话会从TN-S变为TT,这样安全性更高。
    2014-02-19 23:25:19 来自 PC 评论 举报