土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 急。急,求助蒸发器液位低是什么意思
特灵螺杆冷水机组停机了,显示蒸发器液位低,是什么意思啊?
求助各位大侠了

全部回答(7 )

  • cjy982916
    液位传感器是否坏\出水温度传感器是否坏、电子膨胀阀是否坏、还有就是差冷媒,但以上的都要动用电脑,你没有软件是不行的
    2011-07-26 18:18:26 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人
    造成显示低液位的原因很多,1液位控制器失灵,2电磁阀不通电,3电磁阀线圈损坏,4电磁阀内部阀盖打不开,5线路故障,6液位控制器线圈损坏,7液位控制器浮球卡住,8,液位控制器前阀门没打开等原因都可能造成蒸发器液位低。
    2011-07-26 16:40:26 来自 PC 评论 举报