土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础尺寸加大钢筋如何搭接
我前段时间设计了一个的项目,以前基础是按国标算的,现在审图要求按地标计算,我的基础怎么都算不过,现在提出的解混凝土,决方案是加大基础尺寸,经过计算每个基础要加大400至600,可是基础加大之后钢筋怎么搭接呢?因为基础钢筋已经按原尺寸绑扎好了,基础还未浇注,已停工。急求解决方案,钢筋如何搭接为好?

全部回答(10 )

  • ly_ff_fl006
    1、还没有图审,就施工? 以后做设计应该注明,设计图纸必须图审后方能施工。
    2、把基础挨个计算,按基础底板配筋包络图来修改,原来的钢筋可能都不够,那就在原钢筋的间隔里再加通长钢筋,至于边上的400~600新加大部分,也应按包络图来考虑下新增通长筋的直径大小,让其满足要求。我觉得这样比较省事。
    3、调整基础台阶或者坡度,再让基础边上新增部分满足最小配筋率要求,应该就没什么问题了
    2011-08-01 11:31:01 来自 PC 评论 举报
  • joflyouyang
    楼主说的是什么基础,基础形式不一样,处理的方式也会不一样的,个人感觉应该是独立基础。

    我觉得要考虑以下几个方面:
    1、看工程量大不大,如果不大,加长钢筋很复杂的话,就直接重新绑扎吧!
    2、钢筋一般都应该在同一截面有接头百分率的要求的,应错开搭接。满足搭接要求即可。
    2011-07-31 09:33:31 来自 PC 评论 举报