土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家几个剪力墙问题

请教大家几个剪力墙问题

发布于:2011-07-23 22:21:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家几个问题,可能对于大家比较简单:)
1、当楼面梁(300x650)必须两边搭在250厚剪力墙的连梁上时,需要做些什么措施呢?我有几个考虑,1)250厚墙没法提供给梁纵筋足够的锚固长度,2)剪力墙,尤其是连梁上,平面外搭楼面梁,对剪力墙的平面外受力很不好,但是本工程又没法加扶壁柱。怎么处理好?
2、一般剪力墙的边缘构件,其纵向钢筋,大家一般时怎么配的啊?我们是看规范的最小配筋率配的,同时对照一下墙体竖向分布筋。一般没有参看SATWE的计算结果,因为觉得有点问题。大家一般是怎么配筋的?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ytxs
    ytxs 沙发
    是按次梁处理
    但是墙上没法做暗柱了
    2011-07-25 17:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • jene.1
    jene.1 板凳
    可以设计成铰接的,或是按次梁处理。
    2011-07-24 18:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教梁配筋这个怎么看

1.这个梁标注是什么意思,是表示这跨上部贯通钢筋为这个?(见图片1)2.梁上部标注带括号的表达是什么意思?是部分跨数贯通为此?(见图片2)3.这个支座的钢筋配得也太大了吧?(见图片3)

回帖成功

经验值 +10