土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线实际工程中的几个问题

综合布线实际工程中的几个问题

发布于:2006-06-01 09:20:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、在综合布线系统中,出于对成本的考虑,我直接把BD引至TO,这样可以吗,对性能会有影响吗?
2、综合布线系统是由设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平布线子系统,工作区布线子系统。系统所说的设备间,管理间,楼层配线间,交接间确切指的是哪里?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchunxu82
    hanchunxu82 沙发
    看到这样的问题真的有点晕
    自己学了四年建筑电气一点也不懂啊

    以后走向工作岗位上怎么办呢???
    2006-06-22 16:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • 今夜星辰
    今夜星辰 板凳
    1、可以的,只是管理全部集中在BD里,对于施工来说,数量大的话,比较麻烦!


    2、设备间,就是我们叫的机房

    楼层配线间,就是楼层弱电间,即楼层机房

    交接间,就是进行线缆交接的房间,即机房或楼层机房

    管理,指对这些设备,线缆进行标示、整理等!
    2006-06-16 15:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用的通讯规约

支持以下 我的电气网站:http://www.cpubar.com 搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用

回帖成功

经验值 +10