柱子梯板钢筋级别被施工方搞错了,怎么办
柱子梯板钢筋级别被施工方搞错了,怎么办
问个问题啊,层高3600,柱子400*400的,4根20+4根18的三级钢,施工单位用的是二级钢了,有没有什么补救措施啊?还有楼梯板原来是12@100的3三级钢也被做成了2级的了,怎么办啊?
发布于
2011-07-23 16:29:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
junhuawu2005
仔细复核下,按最准确的荷载来计算是否有安全问题。但有一点,如果你说没问题,甲方一看,就知道你设计过于保守,得当心了。
2011-07-24 10:23:24
来自 PC
评论
举报
天柱
柱要加固,楼梯可能不必,须算下看。