土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子梯板钢筋级别被施工方搞错了,怎么办
问个问题啊,层高3600,柱子400*400的,4根20+4根18的三级钢,施工单位用的是二级钢了,有没有什么补救措施啊?还有楼梯板原来是12@100的3三级钢也被做成了2级的了,怎么办啊?

全部回答(3 )

  • junhuawu2005
    仔细复核下,按最准确的荷载来计算是否有安全问题。但有一点,如果你说没问题,甲方一看,就知道你设计过于保守,得当心了。
    2011-07-24 10:23:24 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    柱要加固,楼梯可能不必,须算下看。
    2011-07-23 18:30:23 来自 PC 评论 举报