新手!请教各位大哥大姐一个问题,母线这样搭接有不什么妥吗?
新手!请教各位大哥大姐一个问题,母线这样搭接有不什么妥吗?
密集型母线进电柜以后,,,其线相与电柜线相相反,造成搭接比较麻烦!有什么更好的办法可以解决么?
请各位给点意见啊!!!!!
发布于
2011-07-23 14:01:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
换相的情况是很多的,硬母线换相不宜在直线段,应在转角处,转角换相会方便很多。
具体情况要看换相处空间大小及旁边有否带电体。
2015-02-15 10:46:15
来自 PC
评论
举报
jsyzwjx
中间如果没有分接设备,只要两端统一就可以。
2015-02-13 16:22:13
来自 PC
评论
举报
加载更多