土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 化学锚栓的问题,门钢结构中的问题,有知道的人进来下 谢谢

化学锚栓的问题,门钢结构中的问题,有知道的人进来下 谢谢

发布于:2011-07-23 13:10:23 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格
我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了
  • 龙井茶
    龙井茶 沙发
    第一:门刚中一般不用锚栓抗剪,都是设抗剪键。
    第二:在PKPM中查看Vmax即剪力最不利组合值,轴力应该不是控制因素。
    2011-07-23 19:03:23