给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 347 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 某集团再就业培训楼GPS全套施工图,该建筑属二类高层建筑(综合楼),耐火等级为中危1级.本设计在该建筑的室内设置生活给水系统;排水系统(生活.电梯井.泵房.雨水);消防系统(消火拴.自动喷水.灭火器配置). 附件名:20065281148812809014.zip 文件大小:2102K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
oshi
沙发
对于第2点,走廊里的喷头图纸上是直接接在干管上的,个人认为应该单独引出管道,连接此部分的喷头!
2006-06-02 22:47:02
赞同0
-
windows
板凳
回楼上如下:
2006-06-02 13:12:02
赞同0
加载更多对于第3点,中危Ⅰ级,支状配水管道即可满足要求,“演艺台”部分配水支管的不因该连接,如果采用环状或目状管网的话,管道也不是这样布置的!
对于第4点,两栋建筑是连接是室内的,还是室外!?从图纸上看,因该算是室外而不是室内吧!?
对于第5点,没在图纸上看到有管道标注为DN150。
回复 举报
1、该建筑物是按中危险等级等级Ⅰ设计的
2、图中干管布置在走廊内,然后向各个房间引出配水管、从配水管上引出配水支管的
但我有一点疑问是:为何一层右边的部分,不知道出于什么考虑?
3、楼上认为怎样布置才能避免配水方式混乱?
4、1层两栋建筑之间,管道在天花板下敷设
5、1层喷洒管道最大为DN150
6、尺寸标注确实标产不全
7、从此条可以看出楼上对工程认真,佩服!
8、客房部分是有吊顶
9、报警阀在泵房处
回复 举报