土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外消防用水量为30L/S,这样的农贸大厅的稳压泵算几级负荷?

室外消防用水量为30L/S,这样的农贸大厅的稳压泵算几级负荷?

发布于:2011-07-23 08:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一乡镇农贸大厅,四周是二层联排网点,每间上下两间共100平米。中间是大厅,大厅长90米,宽60米,总共1.1万平米,局部三层设一个水箱间,内有两个稳压泵,每台4KW ,一用一备,大厅的室外消防用水量为30L/S,(水专业喷淋泵房部分另行委托设计)。大厅应急照明采用EPS,请问:这样的稳压泵算几级负荷?如何供电?1,从配电室引一路电源可以不?,2,从配电室引一路电源外加EPS?,如果上EPS应该多大容量?只有这个稳压泵,用上发电机吗?请各位指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gothic-1
    gothic-1 沙发
    二级,两路电,ESP比较悲剧,投资大,高损耗,漏电量大。只能将就将就啦。用发电机可能更好,和ESP性价比我不知道。

    [ 本帖最后由 gothic-1 于 2011-7-23 10:54 编辑 ]
    2011-07-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    这样的稳压泵算几级负荷?
    2011-07-23 10:01:23

    回复 举报
    赞同0