如何选择计量用电流互感器
如何选择计量用电流互感器
175KW的负荷,要选用多大的电流互感器。
发布于
2011-07-23 00:41:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
luolong87
同意一楼的看法
2011-07-31 17:52:31
来自 PC
评论
举报
智库
选多大电流互感器,要看电机的实际负载大小。有些“大马拉小车”的电机,负载是可以选小一点的电流互感器。
但是,电流互感器,在满度情况下,铁芯会有饱和的问题,使二次电流呈非线性状态,这种情况对计量尤其不利,会产生非常大的误差。另外,过电流状态,电路互感器还会产生“角差”的问题,对有功、无功、电能的计量都会产生很大误差。最后,对电机负载,如果电流过小,后面的电流表过载会在电机启动过程中过载严重。所以,在精度影响在允许范围的情况下,应该选电流互感器大一些。
如果考虑小电流的计量,可以采用带“S”的电流互感器,可以提高计量精度。
2011-07-25 15:40:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huang197283
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
