土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手斑竹啊鼎

请教高手斑竹啊鼎

发布于:2011-07-22 18:26:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克ys螺杆机加氟时主要看排气过热度与蒸发器温差,是蒸发器小温差吗,具体方法和参数是多少?版主

[ 本帖最后由 yuanliang20082008 于 2011-7-22 19:16 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kaka0816
    kaka0816 沙发
    约克螺杆机开机负荷稳定后过热度一般都在20度多点吧
    2011-07-23 01:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    具体的标准运行参数最好依据产品的技术资料

    不仅仅约克机组,其他机组也可以通过观察饱和蒸发温度和冷水温度之间的温差,来判断制冷剂的充注量
    根据我自己的经验:
    一般来说,小温差在2-4度左右都是可以的,超过4度以上就应该检查原因,采取措施
    有些机组在新的时候,小温差甚至可以接近1度

    一般情况下,排气过热度不低于15度左右;回气过热度在5-10度左右
    2011-07-23 00:01:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 849 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁做过铝排货架速冻库?

我要做铝排货架速冻库。分割肉要在12小时内达到-18度。库内-35速冻。谁能分享冷库的做法。

回帖成功

经验值 +10