我要做铝排货架速冻库。分割肉要在12小时内达到-18度。库内-35速冻。谁能分享冷库的做法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不仅仅约克机组,其他机组也可以通过观察饱和蒸发温度和冷水温度之间的温差,来判断制冷剂的充注量
根据我自己的经验:
一般来说,小温差在2-4度左右都是可以的,超过4度以上就应该检查原因,采取措施
有些机组在新的时候,小温差甚至可以接近1度
一般情况下,排气过热度不低于15度左右;回气过热度在5-10度左右