【求助】强、弱电在桥上预埋管道问题请教
【求助】强、弱电在桥上预埋管道问题请教
平时做市政设计的时候强、弱电管线过桥的空间如何让解决?我一般都是跟做桥的协调在桥板的人行道下预埋金属线槽,不知道这样是否符合?桥面承受力不知道是否符合,有没有做过这类型设计的?请指点!!!!
发布于
2011-07-22 18:15:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
nyxafsdaz
一般的都是在人行道下面敷设,很少用槽钢在桥下架设(这样的成本过高)。强电和弱电分开敷设,以前多用钢管,现在一般用PVC管。
如果人行道下面没灌注可以用角铁做支架用来固定。
2011-07-30 21:49:30
来自 PC
评论
举报
wajan817
呵呵,看了这么多,不知道大家有没有注意一点,在桥梁设计规范中,10KV以上的强电是不能过桥的。
那220V的预埋管怎么从桥梁上通过?桥梁还未施工。
2011-07-30 11:47:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wajan817
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
62
粉丝
1
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.11 万条内容 · 188 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
如果人行道下面没灌注可以用角铁做支架用来固定。
那220V的预埋管怎么从桥梁上通过?桥梁还未施工。