土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏电池组的正负电压异常

直流屏电池组的正负电压异常

发布于:2011-07-22 17:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:昨天我们的值班员巡视发现直流系统的绝缘异常,今天检查后发现是铅酸蓄电池组的电压异常所致,我们把直流电池组独立出来,测得正对地有170V,负对地才-40V,电池组从系统分开后,直流监测就一切正常了。
我想问下,这电池组电压异常是什么原因导致的,还能不能修复?
PS:这个直流屏使用有6年左右了