什么原因导致低压断路器的Icu(程序3)通过率低。
什么原因导致低压断路器的Icu(程序3)通过率低。
向各位专家,请教一下,一般是什么原因导致低压断路器在进行GB14048.2的程序3时候通过率低。
发布于
2006-05-31 19:27:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
spieleich
程序3:1、验证过载脱扣器,2、额定极限短路分断能力,3、验证介电耐受能力,4、验证过载脱扣器。就这四个项目。
针对Ics=50-75%Icu的塑壳,通过率低的主要原因是哪些呢。
2006-06-01 20:28:01
来自 PC
评论
举报
jk_00
能否直接说出来,谁为了回答你的问题还要现查GB。。。。。
2006-06-01 20:17:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
spieleich
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
针对Ics=50-75%Icu的塑壳,通过率低的主要原因是哪些呢。
能否直接说出来,谁为了回答你的问题还要现查GB。。。。。