首次接触这种精度的空调设计,想咨询下各位大师。净化级别不高,0.5的要求10W级,0.2的要求万级。湿度暂时没提供要求。按一般洁净厂房估计45~60%吧。
因为是初设,区域可能会改,要求控制0.5度的有三个房间,面积分别是160平,120平,120平,要求0.2度的35平,净化区高度4.5m。
光看面积我就觉得头都大了,那三个100多平的感觉很难。星期一要去和甲方交流,所以先咨询下大家。
因为级别不高,我设想的方案还是和普通万级、十万级设计思路一样,顶送下侧回,高效送风口布置的比平时密点,回风口多开,采用一次回风,冷水7~12度,热水50-60表冷器,夏季处理到机器露点,靠电加热设3级可控硅调节,(浪费能源。。。),根据回风壁板内回风温度,来控制送风温度。
想来想去,这样的系统,跟平时设计的差不多,只是传感器的精度选择变了,总感觉理论上貌似没问题,实际上可能达不到吧。
  • koclic
    koclic 沙发
    帖子发早了,,看到大红书上关于孔板送风的内容了,但是这个只是气流组织形式的改善,冷热源形式及系统原理这块方案还要靠大家指导,我再想想,
    2011-07-22 15:52:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷比参考数值

新风工况130-160CMH/kw回风工况170-200CMH/kw

回帖成功