土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ [求助]设不设伸缩缝
五层整体式有保温、隔热层砌体结构,楼长56m,宽19m不设伸缩缝可以吗?如果只在基础设后浇带行吗?本人刚做结构设计。请各位指教...

全部回答(2 )

  • hajianyu
    56米超规范,而且超过10%。
    个人认为可以不设,但要采取相关措施。
    另外,本地审图中心以不超过10%为审图控制。也就是说,如果你这个工程在本地审图是要求必须要设的。
    2011-07-24 16:29:24 来自 PC 评论 举报
  • zhangweiq82000
    可以 没什么问题
    2011-07-23 21:47:23 来自 PC 评论 举报