无梁板,跨中板带钢筋与柱上板带钢筋直径不同,怎样搭接,是否将跨中板带钢越过柱上板带到另一跨中板带中间部位搭接?及跨中板带钢筋与柱上板带钢筋交接处钢筋的这么处理?谢谢大家......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句从结构上考虑,第一种比较好,因为地梁以下是基础设施,如果先架空施工完成后回填,则结构受力比较集中,沉降比较明显,且四周回填土的沉降压实效应使地梁有可能不均匀受力,造成基础上部结构受力不均,墙体易裂缝等异常情况。
从使用角度来说,先回填(人工回填最大压实系数不超过85%,后回填会在工程完工1~2年内房屋与四周明天脱节)
同意这个观点。 建议第一种方案比较稳妥!
回复 举报
从结构上考虑,第一种比较好,因为地梁以下是基础设施,如果先架空施工完成后回填,则结构受力比较集中,沉降比较明显,且四周回填土的沉降压实效应使地梁有可能不均匀受力,造成基础上部结构受力不均,墙体易裂缝等异常情况。
从使用角度来说,先回填(人工回填最大压实系数不超过85%,后回填会在工程完工1~2年内房屋与四周明天脱节)