土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否设消火栓
请教各位大虾,体积为5000m3以上的邮局是否设置消火栓系统?如设的话是否需设消防泵房(此建筑有三层)

全部回答(8 )

  • 小陈
    应该设消火栓
    2003-05-14 15:17:14 来自 PC 评论 举报
  • nian兄
    满足19MM水枪5L/S流量的消火栓口静水压力为22.5米,(此时充实水柱超10米),
    如果市政水压3公斤,楼高3.5米的可以。
    2003-05-07 10:12:07 来自 PC 评论 举报