计算电流为256A,断路器选择315A,上级断路器为400A,电缆按400A考虑得VV-4X300?
发布于
2006-05-31 16:19:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wuanbin
是电缆规格偏大,还是开关选小了?建议选两个相同型号的断路器.
2006-05-31 21:40:31
来自 PC
评论
举报
huanghesheng
电缆截面规格300mm使用量很少,集肤效应严重,建议采用2根120mm的电缆双拼,另外315A断路器建议改为500A负荷开关.