土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样选择电缆是浪费吗?
计算电流为256A,断路器选择315A,上级断路器为400A,电缆按400A考虑得VV-4X300?

1149063542996.JPG

全部回答(6 )

  • wuanbin
    是电缆规格偏大,还是开关选小了?建议选两个相同型号的断路器.
    2006-05-31 21:40:31 来自 PC 评论 举报
  • huanghesheng
    电缆截面规格300mm使用量很少,集肤效应严重,建议采用2根120mm的电缆双拼,另外315A断路器建议改为500A负荷开关.
    2006-05-31 21:30:31 来自 PC 评论 举报
加载更多