低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。

如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    看条文说明啊
    第4.4.12条 TT系统内由同一保护电器保护范围内的各设备外露可导电部分应用PE线接至共用的接地极上,即通过PE线将设备外露导电体分片连通,这样可限制故障电压经PE线蔓延的范围,做到这点实际上可能遇到困难,因此本条不作硬性规定。
    2006-06-01 18:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • chshchy
    chshchy 板凳
    自己顶
    2006-06-01 15:00:01

    回复 举报
    赞同0