有做过IC厌氧反应器模型的实验吗?我们打算小试下果汁浓缩废水,其废水水质COD为15000,氨氮为150,PH值为2。IC的模型尺寸为@150X2000mm。
请教下:
污泥的投加量如何确定呢?
调试中有什么需要注意的问题呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • epathsw
    epathsw 沙发
    联系我,QQ:458136186
    2011-10-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • epathsw
    epathsw 板凳
    污泥投加量45kgVSS/m3,也就是投加含水率80%的污泥约是容积的三分之一,调试时注意进水温度、PH和进水负荷的变化。分析水中是否含有其他的盐分,要区别对待。