土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 梁(墙)长度为0得情况,程序中断

梁(墙)长度为0得情况,程序中断

发布于:2006-05-31 15:03:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人在作一框支剪力墙34层高层时,模型建完后运行完PM得第3步时,在向基础导荷载时,出现如下提示:在节点(25600,5800)处有梁(墙)长度为0得情况,程序中断。此提示出现在框支层,节点为一非柱节点。我检查过,没有发现该节点附近有2个节点的情况。
请高手看一下,问题出在哪里。谢谢


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • strengthin
    strengthin 沙发
    有多余节点,清理一下网点就可以了
    2008-11-17 16:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • adamxb
    adamxb 板凳
    框架结构遇到同样的问题,查坐标,没有节点,也没有杆件
    2008-10-08 09:37:08

    回复 举报
    赞同0