关于水喷雾防护冷却

发布于:2003-04-25 13:12:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某圆柱形油罐,2300立方,高超过10米,设泡沫系统灭火,
水喷雾系统防护,根据水喷雾规范
保护油罐间距不超过0.7米,选120度雾化角喷头的话,如保证水雾锥
相交的话在垂直方向不是要10/0.7/1.732/1.4=6排水雾喷头?
现在的情况是仅在油罐顶设一圈水雾喷头,而且已经报建了。
是不是从水可附壁流下的因素考虑可以这样的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxy1689
    cxy1689 沙发
    当然有用啦!你是根据什么设泡沫灭火系统?水喷雾系统?执行的什么规范?请看一下《原油和天然气工程设计放火规范》或《石油化工企业设计防火规范》
    2003-04-25 17:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • nian兄
    nian兄 板凳
    是吗?
    可水喷雾规范里面说的就是油罐的冷却防护啊
    2003-04-25 17:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题

某二类高层建筑,十四层,办公楼,有消火栓,没设喷淋,其中有档案室(300m2)、微机中心(200m2)、配电室100(m2)、消防控制中心(60m2),这些房间只设灭火器,行吗?