电动葫芦回路要设漏电保护吗?
电动葫芦回路要设漏电保护吗?
今天看一个污水厂项目的图纸,发现其中的电动葫芦回路有设漏电保护,是30mA的,想请教各位设置漏电保护的理由。
发布于
2011-07-21 20:05:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
启明双子
我见过的电动葫芦的断路器都是没有漏电保护的,这个有规范吗?如果装漏电保护的话,那它的保护对像只是操作的人吗?
2011-11-05 20:51:05
来自 PC
评论
举报
姚术杭
需要装漏保
2011-10-10 13:06:10