请教各位专家,象机床厂等的重型机械工厂的低压无功补偿是否必须要采用TSC等的动态自动无功补偿模式,常规的接触器投切模式或者可控硅(无触点)的投切模式是否也可以满足要求,请高手指点!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guangbozhisheng
    主要还是看负荷情况,如果有类似电焊机、龙门吊等复杂设备,建议选择晶闸管,投切速度快,可根据负荷变化而变化。但问题是成本比接触器要高,电容器可能没有充放电时间,寿命就缩短。
    如果一般负荷,最好用接触器投切,技术成熟,成本低。
    2012-02-13 12:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • hpelec
    hpelec 板凳
    建议用TSC,因为TSC 投切速度快 精准,可有效的提高功率因数,第二TSC过零触发,能有效的避免浪涌对电路特别是对电容的冲击,有效的保证了电容的使用寿命。
    我们公司是专业做动态无功补偿的(TSC),泰安海普电气科技有限公司 如需请联系我周振鹏(销售工程师)13793807028
    2011-08-29 22:56:29

    回复 举报
    赞同0