土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行
一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行?采用软启动。请教各位了!

全部回答(8 )

  • fanhaixiang

    加变频器,启动电流可以达到320kw额定电流590a或者稍高一些,软启动不行,星三角更不行。我们启动320Kw电机已经试验过。
    2011-07-25 00:26:25 来自 PC 评论 举报
  • greapp
    这个貌似跟 负载有直接关系。根据负载算压降。
    2011-07-23 19:42:23 来自 PC 评论 举报