土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PE线一定要用BVR线的求助!!!!
我们常规设计中的末端照明和插座回路的接地线都是采用BVR线,我一个江苏的项目施工单位全部用了BV线,然后我告诉他们不对。施工方要求我们设计院指出哪本规范明确说明接地线移动要用BVR线,我查遍了很多规范都没有明确规定接地线一定要用BVR线,就2003年的电气措施上面第九章指出接地线要采用多芯线,但是措施不是规范,而且是2003年版本的,请高手指教。

全部回答(22 )

  • msdaofeng
    本帖最后由 msdaofeng 于 2017-11-12 16:45 编辑 yzsldj123 发表于 2011-7-24 08:59 浙江的设计院都用BVR是真的,有个图纸是杭州一家院内审,就提出这一条,PE线宜采用BVR,这种也能当意见提?
    2017-11-12 16:44:12 来自 PC 评论 举报
  • zhangya_8024
    PE线要用绝缘护套颜色为黄绿相间的多股铜线。
    我公司一般用BVR 黄绿相间的多股铜线。
    2011-07-27 15:09:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功