最近做了一个道路排水, 情况如下:雨水管线是在人行道下,雨污水管分别在道路的两边。但是预留污水管时,它的横穿管跟雨水管很近了,只有0.26的距离。如果再扣掉管壁的厚度0.14(雨水d1000 污水d400), 剩下的都不满足管线最小静距了。

那一段的雨水管线我已经调到最高了,覆土只有0.67,我都害怕跟给水管碰上,污水管线因为后面有个倒虹井的限制,也不能再往下降了,这种情况应该怎么办呢,有没有解决的办法啊。

还有一个问题,就是这个管壁的厚度是怎么来的啊,只是有个前辈跟我说是0.14,但是跟管径有关系的吗?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zx394592959
    zx394592959 沙发
    请问起始的覆土就这么大吗
    2011-08-24 10:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • zx394592959
    zx394592959 板凳
    没有硬性要求说雨水管和污水管谁在上谁在下,我个人觉得雨水管在下比较好,因为雨水管管径较大,而且管道一般都是管顶平接,如果雨水管在上面,起始的时候能够满足间距,但是越往后,雨水管变径越大,就容易打架了