大直径桩测试中的一个小技巧

由于浅部小缺陷局部三维效应和表面波影响,在测试大直径灌注桩时,无论使用速度计还是加速度计均难以避免振荡现象发生,而且不同安装和测试地点间获得的信号往往一致性较差。那么在这种情况下应怎样得到理想的反映桩身实际情况的非振荡信号呢?有专家提供了一套非常合乎情理的简易办法──“信号平均”。固定传感器和激振方式,在桩头不同部位(应有代表性)进行敲击测试,将各次测试信号进行平均(6-12次),一般来说,平均结果可以消去浅部干扰、三维效应和表面波效应,为较理想的信号,应以其为主要分析对象。改变安装地点,重复上述步骤,比较测试结果。

这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测试盲区是怎么回事?

测试盲区是怎么回事? 测试盲区来源于现场测试的一些客观现象,包含四个方面的内容:其一为传感器频响不够而导致的盲区;其二为振源或入射波波长过大导致的分辨率降低而引起的盲区;其三为桩身阻尼衰减和桩周土的作用引起的测试深度降低;其四为局部应力集中现象或应力波的三维效应导致的浅部测试不准确。传感器尤其是速度计高频响应不够,不能正确测试浅部缺陷的反映,如正常测试时它在1200Hz以上会曾在一安装谐振峰,那么至少1200Hz所对应的深度(1.5m)以内便是其测试盲区,时域分析时此盲区的深度还应加大一些,而频域分析虽有改善,但毕竟已经不准,下面将要提到这里的盲区并不意味着不能判断缺陷,只是不能准确地判断缺陷,难于识别小缺陷。速度计在低频段、相频特性和幅频特性均较差(≥40m),不能很好地达到测试目的,因而深部也是其盲区之一。